土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 两个月全程管子十一次管子爆裂

两个月全程管子十一次管子爆裂

发布于:2012-08-22 00:28:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
五公斤压力,主管道为300,材质露天的为不锈管,地埋的承插式PVC管。全程管子爆裂位置基本上为弯头和三通的位置,管件基本上都裂了一个小缝。求原因。个人认为:1 材质本身就有问题 2 管子没有伸缩节,只有泵出口接有软接 3 有人认为是因为将泵出口的总阀门关小了(经常变频故障,电工认为是水量变化大,导致变频器经常启动,变频器撒娇了。电工说只好将出口总阀门关小),导致车间用水的时候其他地方管子里的水较少,当车间不用水的时候,管道突然有水有压力了,导致管子裂开了 4 管件都是受力点,水量变化水锤现象较严重 求各位大神帮我解答一下 谢谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    管道选材不合适
    2013-11-28 09:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • 塑料管大师
    大口径的塑料管以及柔性接口的金属管材,在弯头三通的地方需要设支墩;13833019005欢迎来电
    2013-03-19 16:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

硬聚氯乙烯双壁波纹管与聚乙烯双壁波纹管性能对比

现要改一排污管道,管径DN500,埋管深度2.5米,管就埋设在公路旁,用硬聚氯乙烯双壁波纹管和聚乙烯双壁波纹管从承载压力和造价方面谁更好?谢谢!

回帖成功

经验值 +10