五公斤压力,主管道为300,材质露天的为不锈管,地埋的承插式PVC管。全程管子爆裂位置基本上为弯头和三通的位置,管件基本上都裂了一个小缝。求原因。个人认为:1 材质本身就有问题 2 管子没有伸缩节,只有泵出口接有软接 3 有人认为是因为将泵出口的总阀门关小了(经常变频故障,电工认为是水量变化大,导致变频器经常启动,变频器撒娇了。电工说只好将出口总阀门关小),导致车间用水的时候其他地方管子里的水较少,当车间不用水的时候,管道突然有水有压力了,导致管子裂开了 4 管件都是受力点,水量变化水锤现象较严重 求各位大神帮我解答一下 谢谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    管道选材不合适
    2013-11-28 09:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • 塑料管大师
    大口径的塑料管以及柔性接口的金属管材,在弯头三通的地方需要设支墩;13833019005欢迎来电