论文简介:

本文简要介绍了玻璃幕墙遮阳性能的现场测试方法,并采用动态防护热箱法,通过建立现场试验测试装置,对深圳电视中心通道式玻璃幕墙的夏季遮阳性能进行现场试验测试。最后对试验测试结果进行了误差分析。试验测试结果表明与常规8mm单层钢化玻璃幕墙相比,该通道式玻璃幕墙的遮阳系数只有其1/2左右,遮阳性能较好。



附件名:2007241170556986587.zip

文件大小:181K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • boguangda
    boguangda 沙发
    本文简要介绍了玻璃幕墙遮阳性能的现场测试方法,并采用动态防护热箱法,通过建立现场试验测试装置,对深圳电视中心通道式玻璃幕墙的夏季遮阳性能进行现场试验测试。最后对试验测试结果进行了误差分析。试验测试结果表明与常规8mm单层钢化玻璃幕墙相比,该通道式玻璃幕墙的遮阳系数只有其1/2左右,遮阳性能较好。