土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 微断和塑壳断路器怎么选用呢?

微断和塑壳断路器怎么选用呢?

发布于:2012-08-21 21:08:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发

    谢谢!
    2012-08-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • foreason
    foreason 板凳
    63A的微断的极限短路分断能力大概为6kA。只要短路电流小于这个值应该就没问题吧。不知道我的理解对不对?
    但是我一般都是用塑壳的。
    2012-08-22 08:41:22

    回复 举报
    赞同0