土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教高手,如何计算楼层配线架规模大小

请教高手,如何计算楼层配线架规模大小

发布于:2007-02-03 21:05:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
某楼层共有50个数据点,50个语音点,分别水平布放一条超五类线至交接间,数据主干采用6芯多模光缆,语音主干采用三类50对大对数电缆,数据和语音都采100对110型配线架,计算过程:语音水平侧50/24=2个 语音干线侧50/50=1个,水平数据侧50/24=2个,数据主干用12芯光纤分线盒1个,一共需要:100对110型配线架2+1+2=5 12芯光纤分线盒1个,
此计算方法是否正确,望高手指点指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    感觉有问题,你的语音一个配线架就够了,因为110配线架一个支持50对,
    你的数据怎么也用110呢?会不会效果不好?我们用网络配线架的
    2007-02-08 19:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • msone
    msone 板凳
    50个数据点,50个语音点,若要用110配线架来打线,可采用100对、50对来搭配使用
    2007-02-07 21:54:07

    回复 举报
    赞同0