单层35米丁类厂房消火栓设置问题?

发布于:2012-08-21 17:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定,可燃物少可不设置,但尺度无法掌握。若上消防的话,按规范充实水柱约40米,此时栓口压力超过50米,消火栓成了摆设,有没有其它办法, 消防炮?或者说可以降低要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    丁类厂房,规范规定可燃物较少,可不设,这个只有建设单位出证明,以后使用可燃物较少,则可不设,否则,个人认为要设。消防炮一般是代替喷淋的,消火栓还是要设的,消火栓保护地面,上部如有可燃物,或要保护钢结构,要设喷淋或消防炮了!!

    [ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-8-22 11:58 编辑 ]
    2012-08-22 11:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    单层那么高?
    如果不是钢铁的玩意还是不要省略。真要上的话,就大炮2门。
    最好先咨询当地的消防部门。
    2012-08-22 11:02:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。