土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ?

替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ?

发布于:2012-08-21 17:00:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mrcy90
    mrcy90 沙发
    pj肖工 发表于 2016-7-20 14:50 规范的bug吗?我们这消防队和审图中心也不审这种东西,为什么?这种设备很大,一组气瓶,一个大的稳压罐。容积按水箱容积选取。公安部有关于设备的规范,顶压设备。需要注意的是,现在这种设备的使用是有条件限制的,参见消水规
    2016-07-20 14:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • panjinxiao
    panjinxiao 板凳
    mybitter 发表于 2013-1-10 17:12 自喷规范:对喷淋系统,在不设高位水箱时,可按4个喷头10分钟的水量选择气压设备容积。对消火栓系统,按规 …规范的bug吗?我们这消防队和审图中心也不审这种东西,为什么?
    2016-07-20 14:50:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规中7.4.7.2

高规中7.4.7.2,中高度不超过100m的最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPA。可是这压力好像不能满足要求充实水柱的压力。是不是有点7.4.6.2矛盾

回帖成功

经验值 +10