请问各位,
1.剪力墙连梁在门窗洞处是否尽量做到洞顶标高,外墙的窗下墙也尽量做成混凝土,然后再检查超筋连梁,进行调整,以决定梁高? 窗下墙做成混凝土是施工单位欢迎的,且以后不会裂缝.

2.在设计剪力墙时经常遇到这样的问题:墙上开洞和强连梁到底以什么标准来区分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    抗震设计时,连梁宜做成弱连梁。
    一般情况下,不宜将连梁做到窗台标高。跨高比很小的连梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,且容易导致强连梁弱墙肢,不能有效形成联肢墙效应,影响结构延性。
    2007-02-05 11:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • doremidai
    doremidai 板凳
    做到楼面也可以,窗台下砌砖。