土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下 0.15m

管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下 0.15m

发布于:2012-08-21 15:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上这句话是什么意思 没看懂

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 进击的小菜鸟
    请问冻土比较深已经2.5了,覆土2.65m,没法满足怎么办???
    2019-01-07 10:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • 高粱红
    高粱红 板凳
    老盖 发表于 2012-8-26 15:07 管要埋在冻土下面吗?室外排水设计规范 GB 50014-2006(2014年版)要求:4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003(2009年版)要求:3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求: 1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m; 2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。 注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。所以说给水,排水管道的规范要求是不一样的。
    2017-07-12 16:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多