14.412米钢梁,温差45摄氏度,HN500X200X10X16,A=11230平方毫米,温度伸缩力怎么计算
  • 结构能手
    结构能手 沙发
    14.412米钢梁,温差45摄氏度,HN500X200X10X16,A=11230平方毫米,伸长量=14412x12/1000000 x45=7.78mm, 应变=7.78/14412=5.3983/10000 F=应变xExA=1248.8KN, 怎么会这么大????计算过程存在那些问题??