土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告

深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告

发布于:2012-08-21 11:33:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告

开标时间:

所属行业:能源化工

标讯类别: 国内招标

资源来源: 其他

所属地区:广东省



深圳市机场股份有限公司招标采购中心定于近期就 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目 组织公开招选。现就该项目相关事宜公告如下:

一、项目名称: 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目

二、组织单位: 深圳市机场股份有限公司

三、 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目 技术要求:

3.1 、工程简述:

对A楼的变压器和高压开关等供电设备进行预防性试验,包括1250KVA干式变压器12台,高压环网柜24台,接地系统6组,高压电缆15段,避雷器6组,低压母线槽12段。

3.2 、工作要求:

1 、相关技术参数和标准参照《电气设备预防性试验规程》。

2 、人员配备:选派有多年经验的电气工程师对本工程全程把控。确保万无一失。

3 、设备配备:针对本工程的现场情况配备试验所需一切设备,详见调试设备清单。

4 、技术准备:编制安全管理和保障措施。

3.3 、实验项目:

3.3.1 、电力变压器

检查:

1 、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象;

2 、检查绕组压紧装置有无松动;

3 、检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞,有无生锈或腐蚀现象;

4 、检查温控装置是否正常;

5 、检查冷却装置包括电动机,风扇是否良好;

6 、检查有无局部过热现象;

7 、检查调压压板位置;

8 、变压器的接地必须可靠;

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量绕组的直流电组;

2 、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数;

3 、绕组连同套管的交流耐压试验;

4 、测温装置及其二次回路试验;

项目测试设备清单:

1 、变压器直流电阻测试仪

2 、电子兆欧表

3 、试验变压器

4 、试验变压器操作箱

5 、万用表

3.3.2 、高压环网柜

检查:

1 、档板机构及闭锁装置检查;

2 、二次回路端子检查紧固;

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量绝缘电阻;

2 、交流耐压试验;

3 、辅助回路和控制回路交流耐压试验;

4 、测量每相导电回路的电阻;

5 、测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻;

项目测试设备清单:

1 、回路电阻测试仪

2 、高压开关测试仪

3 、试验变压器

4 、试验变压器操作箱

5 、电子兆欧表

6 、万用表

3.3.3 、电力电缆

检查:

1 、电缆本体及电缆头清扫检查;

2 、洞孔封堵检查;

3 、更换存在安全隐患的高压开关柜的 10KV 交联聚乙烯电缆终端头。

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量绝缘电阻;

2 、非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量

项目测试设备清单:

1 、直流高压试验器

2 、电子兆欧表

3 、万用表

3.3.4 、避雷器

检查:

1 、拆接一次、接地引线;

2 、外绝缘外观检查;

3 、检查放电计数器动作情况;

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量绝缘电阻;

2 、直流 1mA 电压( U1mA )及 0.75 ( U1mA )下的泄漏电流测量;

项目测试设备清单:

1 、直流高压试验器

2 、电子兆欧表

3.3.5 、低压母线槽

检查:

1 、检查固体支柱及套管绝缘表面;

2 、检查一次母排连接;

3 、检查套管屏蔽线连接;

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量绝缘电阻;

2 、连同套管的交流耐压试验;

项目测试设备清单:

1 、试验变压器

2 、试验变压器操作箱

3 、电子兆欧表

3.3.6 、接地系统

检查:

1 、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况;

2 、检查接地系统各连接点的腐蚀情况;

维护:

1 、整洁清理污秽物;

2 、紧固各部位螺栓;

3 、消除已发现的缺陷;

电气预防性试验:

1 、测量接地系统的接地电阻;

项目测试设备清单:

1 、嵌形接地电阻测试仪

3.4 、验收要求:

在检测完毕后在规定的时限内,根据现场设备状态提交一套完整检测报告。

3.5 、施工时间:

为保障本场航班正常运营,所有检测维保工作必须服从技术信息保障部的安排。

四、资质要求:

1 、必须是在中华人民共和国注册具备独立法人资格的企业,具有有效的营 业执照,有维护保养、诊断检测资质的企业或代理商;

2 、注册资金在50万元(含50万)以上;

3 、公司管理规范,财物状况良好,无经济纠纷等不良记录。无违规违法行为,在中国南方电网有限责任公司承包商资信档案中无不良记录,同时在广东电网公司范围内没有尚在时效期内的不良记录;在深圳供电局有限公司范围内没有尚在时效期内的不良记录;

4 、电力工程施工总承包或送变电工程专业承包三级或以上;承装(修、试)电力设施许可证承装类三级或以上;
5、项目经理须具备的最低资格等级:一级建造师,要求专业对口(送变电、电力),并持有项目负责人安全培训考核合格证(B类),并具有高级职称;

6 、持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;

5 、所提供产品需有能力在深圳当地提供售后、技术支持;

6 、本项目不接受联合体投标。

五、报名资料:

1 、法定代表人证明书、授权委托书及联系人电话;

2 、营 业执照副本、税务登记证复印件(复印件加盖单位,下同);

3 、单位资质证明书复印件;项目经理资质证明书复印件;

4 、售后机构证明;

5 、《公司简介》及近三年(2009年8月-2012年7月)承接类似项目的业绩经验证明材料(供货合同、中标通知书、用户证明等)。

所有提交的资料,仅用于本项目资格评审。本公司承诺对所有公司提供的资料严格保密。通过预审的投标人,本公司将电话通知购买招标文件事宜。未通过预审的投标人资料,恕不退还。

六、合格报名人的产生

采购方对报名申请人进行资格预审,从中择优产生合格报名人,发放采购文件。

七、报名截止时间: 2012 年8月27日 16 :30

报名方式: 报名前与下述联系人联系获取报名表格填写进行报名登记

联系人: 赵博

手 机:135 5208 99 43

电 话:010-5 6 1 3 8 3 5 8

传 真:010-5 6 1 3 8 3 5 8

邮 箱: wpzb223@163.com

邮 编: 100049

地 址: 北京市海淀区田村路59号
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南阳鸭河口发电有限责任公司220KV鸭222间隔电流互感器改造工程招标公告

南阳鸭河口发电有限责任公司220KV鸭222间隔电流互感器改造工程招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南 1. 招标条件南阳鸭河口发电有限责任公司220KV鸭222间隔电流互感器改造项目已由上级单位批准,资金来自自筹,招标人为南阳鸭河口发电有限责任公司,项目已具备招标条件,现进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 LXZB-2012-143 。

回帖成功

经验值 +10