大家好!我最近在做一个Fenton中试,水量4T/H, COD约为500mg/L,BOD5很低,想用fenton试剂把COD降到100mg/L,
我是这样做的 H2O2采用浓度为27.5% ,
FeSO4溶液采用FeSO4固体配制,可是药量很大,只能用自来水配制 ,刚开始配制的溶液是黄色的,过的大半天后溶液成绿色,我想配制的溶液肯定和计算的不一样了,这样加药量也无法准确的控制,
pH我控制在3-4,可是处理效果很不理想,可以说COD基本没有变换,
我想请教下各位,我的问题出在哪里啊?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发
    反应时间是多少?
    2013-01-15 17:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • dice0000
    dice0000 板凳
    加药量太大了,1~4mlH2O2/gCOD就好,硫酸亚铁V*0.3