土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ DDC控制洁净空调(大家帮忙看看,第一次做)

DDC控制洁净空调(大家帮忙看看,第一次做)

发布于:2007-02-03 10:44:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
特别想知道,是不是一个感应探头对应一个点,还是可以一组对应一个点,还要要达到+-4度和+-10%的温湿度,一般要多大面积布一个探头?还是只在风管上布一个就行?谢谢大家帮忙了!

1170470683697.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iyegucheng
    iyegucheng 沙发
    电动阀只根据回风温湿度进行调节,在出风口装,只是起个监视的作用。没有必要装2个
    2009-07-07 20:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • emmas
    emmas 板凳
    温湿度精度有问题.

    回风与房间温湿度传感器设置重复.
    2009-07-02 17:17:02

    回复 举报
    赞同0