本人遇到一个问题:原设计消防水泵进出水管均未标注管径,消火栓系统主管标注为100,我认为水泵出水口应该加变径管径变为100,后面止回阀和蝶阀均应该为100,可是施工队为了省事,非要把这段管子(大概5~6米长)与水泵出水口管径弄成一样大小,即水泵出水管上所有阀门均为DN80,而消防系统主管为DN100!这样将会造成什么后果?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj780116
    zhj780116 沙发
    谢谢各位,我觉得做消防一定要严谨,万一出了事就麻烦了!尤其是水泵房,是心脏!
    2007-02-07 12:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • snow_168
    snow_168 板凳

    特别是进水管的流速太大是吗?楼主说的是压水管呀!不过沿程损失及局部损失均增加,水泵负担加重了,关键是在校核一下压水管直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s的要求。计算流速为2.98m/s,既不满足1.5~2.0 m/s的要求,也不满足消防不大于2.5m/s的要求,故不可行。