土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警甲类环形4线?

火灾自动报警甲类环形4线?

发布于:2012-08-21 09:44:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
酒店管理公司要求,主报警回路需为甲类环形4线,并设隔离模块在每回路中间设至少3~5分段,每楼层至少2分段。
以我理解就是2总线回路接了报警设备后再环回主机,在接线端子处压合,任意一段断开都还是通的,就像10kV的环网一样,当然10kv环网平时一般是开路的,报警2总线就是常连的。
不知道是不是这样理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿sirs
    阿sirs 沙发
    请教:你这里提到的‘甲类’,哪个规范里有对报警回路的分类?

    另外,有的设备每个回路卡上接线端子是4个,两进两出,不是你说的‘在接线端子出压合’。
    2012-10-11 14:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • gdzslwglyplyf123
    可以这样理解。这好像是喜达屋的标准
    2012-09-03 22:01:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层建筑卫生间等电位连接问题

哪位专家能够告诉我:高层建筑卫生间等电位连接不联建筑梁或者柱筋直接,与卫生间插座PE线连接是否可以这么操作,如果不能有没有相关标准、规范及图集参考。谢谢!

回帖成功

经验值 +10