土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告

深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告

发布于:2012-08-21 08:17:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测招标公告
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:广东省
定于近期就 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目 组织公开招选。现就该项目相关事宜公告如下:
一、项目名称: 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目
二、组织单位: 深圳市机场股份有限公司
三、 深圳机场A楼变配电房变压器及10KV高压开关柜预防性检测项目 技术要求:
3.1 、工程简述:
对A楼的变压器和高压开关等供电设备进行预防性试验,包括1250KVA干式变压器12台,高压环网柜24台,接地系统6组,高压电缆15段,避雷器6组,低压母线槽12段。
3.2 、工作要求:
1 、相关技术参数和标准参照《电气设备预防性试验规程》。
2 、人员配备:选派有多年经验的电气工程师对本工程全程把控。确保万无一失。
3 、设备配备:针对本工程的现场情况配备试验所需一切设备,详见调试设备清单。
4 、技术准备:编制安全管理和保障措施。
3.3 、实验项目:
3.3.1 、电力变压器
检查:
1 、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象;
2 、检查绕组压紧装置有无松动;
3 、检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞,有无生锈或腐蚀现象;
4 、检查温控装置是否正常;
5 、检查冷却装置包括电动机,风扇是否良好;
6 、检查有无局部过热现象;
7 、检查调压压板位置;
8 、变压器的接地必须可靠;
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量绕组的直流电组;
2 、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数;
3 、绕组连同套管的交流耐压试验;
4 、测温装置及其二次回路试验;
项目测试设备清单:
1 、变压器直流电阻测试仪
2 、电子兆欧表
3 、试验变压器
4 、试验变压器操作箱
5 、万用表
3.3.2 、高压环网柜
检查:
1 、档板机构及闭锁装置检查;
2 、二次回路端子检查紧固;
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量绝缘电阻;
2 、交流耐压试验;
3 、辅助回路和控制回路交流耐压试验;
4 、测量每相导电回路的电阻;
5 、测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻;
项目测试设备清单:
1 、回路电阻测试仪
2 、高压开关测试仪
3 、试验变压器
4 、试验变压器操作箱
5 、电子兆欧表
6 、万用表
3.3.3 、电力电缆
检查:
1 、电缆本体及电缆头清扫检查;
2 、洞孔封堵检查;
3 、更换存在安全隐患的高压开关柜的 10KV 交联聚乙烯电缆终端头。
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量绝缘电阻;
2 、非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量
项目测试设备清单:
1 、直流高压试验器
2 、电子兆欧表
3 、万用表
3.3.4 、避雷器
检查:
1 、拆接一次、接地引线;
2 、外绝缘外观检查;
3 、检查放电计数器动作情况;
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量绝缘电阻;
2 、直流 1mA 电压( U1mA )及 0.75 ( U1mA )下的泄漏电流测量;
项目测试设备清单:
1 、直流高压试验器
2 、电子兆欧表
3.3.5 、低压母线槽
检查:
1 、检查固体支柱及套管绝缘表面;
2 、检查一次母排连接;
3 、检查套管屏蔽线连接;
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量绝缘电阻;
2 、连同套管的交流耐压试验;
项目测试设备清单:
1 、试验变压器
2 、试验变压器操作箱
3 、电子兆欧表
3.3.6 、接地系统
检查:
1 、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况;
2 、检查接地系统各连接点的腐蚀情况;
维护:
1 、整洁清理污秽物;
2 、紧固各部位螺栓;
3 、消除已发现的缺陷;
电气预防性试验:
1 、测量接地系统的接地电阻;
项目测试设备清单:
1 、嵌形接地电阻测试仪
3.4 、验收要求:
在检测完毕后在规定的时限内,根据现场设备状态提交一套完整检测报告。
3.5 、施工时间:
为保障本场航班正常运营,所有检测维保工作必须服从技术信息保障部的安排。
四、本项目不接受联合体投标。
五、报名截止时间: 2012 年8月27日 16 :30
注:投标人必须购买(招标)文件并登记备案注册,未向(招标)机构购买(招标)文件和登记备案注册的潜在投标人均无资格参加投标
联 系 人:金磊 刘洪涛
联系电话:131 2111 3128
136 7119 8177
传 真:010-58 859 235
电子邮箱: zbcg862@126.com
邮 编:100049
地 址:北京市海淀区田村路59号

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吉林大安海坨风电场二至四期工程35kV集电线路、光缆和箱式变压器工程施工招标公告

吉林大安海坨风电场二至四期工程35kV集电线路、光缆和箱式变压器工程施工招标公告开标时间: 2012-09-07 00:00:00.0 招标方式: 工程招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情吉林大安海坨风电场二至四期工程35kV集电线路、光缆和箱式变压器工程施工招标公告(招标编号:TGT-DAHT/TJ201202D)1. 受大安润风能源开发有限公司(以下简称“招标人”)委托,现对公司所属吉林大安海坨风电场二至四期工程35kV集电线路、光缆和箱式变

回帖成功

经验值 +10