土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器的太大对计量有多大影响?

互感器的太大对计量有多大影响?

发布于:2007-02-02 20:47:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位大大,我有一位邻居接我的电,他的互感器的电压比10000:100,电流300:5,每日电表读数仅70~100KWH,跟他的负荷和电耗有明显不符,请问:互感器是否太大?应选用多大的适宜?如果电表没有问题,一般会是什么问题?如果他的停机时,只有生活用电,他的表会计量吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chym0822
    chym0822 沙发
    这种情况就不要在一次接电度表,而是在二次接电度表(0.4KV),电流互感器要在30%额定负载才能接近额定变比,小于30%,误差大于2%,你说的这种情况,损失率在90%以上,那边一定有变压器,接变压器二次就解决问题了,生活用电也可以计量,供电局的办法是没有达到变压器容量的百分之多少(记不住了),按照这个规定数计量。
    2007-02-16 22:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • 石大头
    石大头 板凳
    可以根据其功率计算出额定电流选取电流互感器,你的计量不准应该在这个300/5上!
    2007-02-03 01:41:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。