最近设计一个住宅,甲方要求住宅负荷8KW,我设计的单相进线,开关选用50A的,电线选用3*16的,可是有一个朋友看了之后说单相不行,规范有规定,高层住宅单相负荷电流不宜超过30A,我查了规范,真有这么一条.可是我们这个地区一直都是这么设计的.图纸审查也没有出什么问题.请问大家在遇到这种情况的时候是怎么设计的.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    单相没问题
    2007-02-05 21:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • changshahaqian
    单相足够,断路器40A也够了吧
    2007-02-05 16:42:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气竖井内必须设PE母排吗?

如题,电井内必须得设PE母排吗?我做YJV(4*M+1*N)其中N为PE线不可以吗?你对电气规范JGJ/T16-92 9.13.7怎么理解的?今天审图中心发来的问题,偶不会答了···