土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 做一道题-无功补偿方面

做一道题-无功补偿方面

发布于:2007-02-02 20:43:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
〖例题6〗、有一高压计量用户,灯力比为6:4,月平均力率电费8000元,月平均总用电量98000度,日平均工作10小时,电价为0.389元。
1. 计算功率因数提高到1的补偿容量
2. 最小回路容量
3. 回路数
4. 每个回路容量
5. 功率因数最小是多少能消除力率电费
解:月动力用电量为98000×4÷(6+4)=39200度
月动力用电费为39200×0.389=15248.8元
罚款比例为8000/15248.8=53%
查表功率因数为0.46
无功:有功=1.9:1
变压器一次侧无功为1.9×39200=74480度
补偿容量为74480÷(10×30)=248KVAR(可以做240-250KVAR)
最小回路容量为(保证功率因数大于0.90时的无功比有功为1:2)
39200÷2÷720=27KVAR(选择20KVAR)
可以做12回路
每个回路都是20KVAR
由于存在灯力分算,所以还不能补偿到0.9就算成功,因为此时功率因数的数值已经失去意义,供电部门要按照灯力比减少有功电度,然后再重新计算功率因数。
实际上是无功电量与纯力电量的关系了。
所以要补偿到大于0.9的某个功率因数M,因此查表中的无功比有功数值也一定是一个1:x(请看表格可以看到。而不是x:1)。设此时无功比有功为1:x。设灯力比为y.则:
x≥2(1+y)
查表转换成功率因数。此题为x=5,查表得必须补偿到0.95才能消除力率电费。




1170420215594.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!急!!!谁告诉我或帮我转换下面的图纸啊

谁告诉我或帮我转换下面的高压电气的图纸啊这些图纸是用什么软件做的啊,我有很多这样的高压图纸,可打不开,谁帮我转换一下啊(转成dwg格式)?是高压成套的KYN61的图纸,谁帮我转好了,我整套送他,大家帮帮忙吧

回帖成功

经验值 +10