土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于防烟楼梯间加压送风口设置问题?

请教关于防烟楼梯间加压送风口设置问题?

发布于:2007-02-02 16:27:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,有没有规定要求防烟楼梯间必须设置什么类型风口,常规下大多采用自垂百叶送风口,一旦发生火灾,所有风口都开启。假如我的防烟楼梯间采用全自动正压送风口,一旦发生火灾只开启着火层及上下层,这样做有没有违反规定?这样一来计算风口风量得跟前室的一样了及总风量的1/3。请问这样做有没有问题?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 小男188
    小男188 沙发
    楼主说的不全错
    如果是这个工程有地下室的话,楼梯间采用电动风口是正确的,火灾时可以地上和地下分开控制
    2007-02-08 15:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • abbsmm
    abbsmm 板凳
    没必要,看看《措施 》123页
    2007-02-06 21:35:06

    回复 举报
    赞同0