土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【求分析】施工缝浇筑蜂窝严重,沿周长方向60%以上

【求分析】施工缝浇筑蜂窝严重,沿周长方向60%以上

发布于:2012-08-20 11:47:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
施工单位,在地下室浇筑施工中,已经浇筑完成两道施工缝,出现的施工缝位置蜂窝较严重,沿周长方向都在60%以上。
问题:
1,产生以上情况的原因?
2,这种情况,对于防渗的影响?
我们也分析了一些原因:
1,施工中振捣不到位
2,模板支护强度不好
3,混凝土塌落度过大,然后有过振现象,产生离析
4,模板与已完成混凝土之间缝隙过大。
但是就以上原因还是不好解释,会有这么大的蜂窝量

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • nbgyhj
    nbgyhj 沙发
    1:模板下部没处理好,漏浆相当严重,应当在模板下部贴上止水胶带。
    2:砼浇筑前,模板内应当清扫干净。
    3:浇筑前,砼面应当清除表面浮石,用水冲洗干净,用水泥砂浆铺设2cm。
    4:应当分层浇筑,第层不的大于1.5米,并且不得大于振捣棒的有效长度的2倍
    2014-07-26 15:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • duan0813
    duan0813 板凳
    给大家发上第二次经过改进的模板等工序,浇筑前的过程及其完成工作图片。也是我们管理工作不到位,出现以上问题,对施工单位进行处罚后,一同协助施工单位进行改进的,过程施工图片 。望大家给与提供意见与建议。谢谢!(浇筑完成,拆模后的图片,会发上来的)
    2012-08-29 12:37:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 387 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手提问

什么叫刚节点,什么叫铰节点啊?有什么区别?分别在什么情况下使用!先谢下

回帖成功

经验值 +10