前期规划,从市政引进了四路10KV电源,电缆(YJY22—3X300),随着建设一直扩容。目前容量已经是18000KVA了,请问还能扩容多少?单路10KV电缆(YJY22—3X300)能带多少负荷?谢谢!!!!

全部回答(2 )

  • z1986zj
    570A 带10000KW,这是有功,功率因素算0.8,折合视在功率,470A带10000KVA。
    2012-08-20 15:39:20 来自 PC 评论 举报
  • dmz_john
    在空气中载流量是520A,土壤中480A,根据载流量应该可以算带多大的负荷了!
    2012-08-20 13:16:20 来自 PC 评论 举报