急,配电室是否要火灾报警
急,配电室是否要火灾报警
一个工业场地的一间配电室,单独一间,一层平房,4X10m,内部有9台配电柜,是否要做火灾报警,甲方要做
发布于
2007-02-02 10:49:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dxy519
单独一间,一层平房,4X10m配电室可以不做火灾报警,当然工厂是生产什么?它们是否装了?......
2007-02-03 23:03:03
来自 PC
评论
举报
research03
甲方想做就做 又没规定不准做 做了更保险 说明中说甲方要求做
2007-02-02 16:59:02