我的做法:1、在车库排烟兼排风风机采用消防轴流风机时在风机前后均加了消声器(风机噪声大于75分贝时)。2、加压风机设在用房内时不需加消声器。3、空调系统当风量大于2000时在风机出口加消声器或消声静压箱。以上仅针对民用建筑而言。不知道在这方面有没有什么具体的要求啊。求高手指正!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句1 一层前室与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室不需要送风口.
2 二层前室不通向二层商业网点,即前室不做二层疏散用,可不设风口;
一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,如果门为防火门则要设送风口,不是防火门则不设送风口.
回复 举报
防烟要处理的是10轴、36轴这两个典型的防烟楼梯间+合用前室,三层及三层以上可自然排烟,二层及以下无法自然排烟
防烟楼梯间五层开窗面积一般没问题,三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米,则仅对二层及以下合用前室设加压风机;若三层及三层以上合用前室若不能满足开窗面积3平米,向建筑争取,争取不到,则对所有合用前室设加压送风,这种情况应该不会出现
这里说的是要求不严格的情况,有些地方要求严格:地下室防烟楼梯间和地上合用楼梯需分设两套防烟系统,这样地下室防烟楼梯间还得另设一加压风机。
我们这里要求就不严格,你这种情况若三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米仅需对地下室、一层、二层合用前室设加压送风