18层楼一二层商场楼梯合用前室是否作防烟

发布于:2007-02-02 10:24:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 18.5层楼一层是商业网点,楼梯合用前室作机械防烟,风井一直开到地下室,一层前室是与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室要开送风口吗?
2. 18.5层楼一二层是商业网点,上面楼梯合用前室自然排烟,一二层前室没有开窗,二层前室是封闭的,即二层前室不通向二层商业网点,一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,这两层前室要做防烟吗?
谢谢各位!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangliaolin
    wangliaolin 沙发
    愚见:
    1 一层前室与门厅相连通向室外,前室和门厅之间没有门,这个一层前室不需要送风口.
    2 二层前室不通向二层商业网点,即前室不做二层疏散用,可不设风口;
    一层前室是与门厅和管理用房相连通向室外,前室和门厅之间有门,如果门为防火门则要设送风口,不是防火门则不设送风口.
    2007-02-08 19:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    大致看了一下,感觉建筑实际情况跟你所描述的不一样,是说2号楼吧

    防烟要处理的是10轴、36轴这两个典型的防烟楼梯间+合用前室,三层及三层以上可自然排烟,二层及以下无法自然排烟

    防烟楼梯间五层开窗面积一般没问题,三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米,则仅对二层及以下合用前室设加压风机;若三层及三层以上合用前室若不能满足开窗面积3平米,向建筑争取,争取不到,则对所有合用前室设加压送风,这种情况应该不会出现

    这里说的是要求不严格的情况,有些地方要求严格:地下室防烟楼梯间和地上合用楼梯需分设两套防烟系统,这样地下室防烟楼梯间还得另设一加压风机。

    我们这里要求就不严格,你这种情况若三层及三层以上合用前室若能满足开窗面积3平米仅需对地下室、一层、二层合用前室设加压送风
    2007-02-06 16:32:06