土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 算压损的时候,高效是按初阻力算还是按终阻力算?

算压损的时候,高效是按初阻力算还是按终阻力算?

发布于:2007-02-02 10:20:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位高手,算压损的时候,高效是按初阻力算还是按终阻力算?我们经理说按初阻力220PA算`~~这样对不?
我觉得不对呀`~如果这样的话`~高效不断用的过程中,阻力会越来越大的呀,如果按初阻力220PA算,哪不是高效的出风会越来越小了??终阻力是500PA吧??

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • fujingtx
    fujingtx 沙发
    初压损加终压损
    然后初上2再乘1.05(保险系数)

    个人意见
    2007-04-14 23:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • feitu_1982
    feitu_1982 板凳
    现在的高效,一般情况下是两年左右更换,如果按终阻来计算,初投资及运行费用都相对高点.
    我认为设计时,常需要一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,惯用的方法是初阻和终阻的平均值,给他一个名字叫"设计阻力".
    2007-04-10 09:10:10

    回复 举报