土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器一拖二的实际问题!

变频器一拖二的实际问题!

发布于:2007-02-02 09:39:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司行车改造中,大车电机用一台变频器带两台大车电机(电机22KW,变频器55KW).现在出现电机不同步,行走过程中行车抖动历害.请帮忙分析分析!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hjy630031
    hjy630031 沙发
    谢谢各位!
    现在用买了两台鼠笼电机更换,基本上正常了。
    2007-02-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • ken417586678
    ken417586678 板凳
    以下是引用liquanfeng064在2007-02-09 11:38:04.0发表的内容:
    从现象上看,变频器本身不存在问题,有可能是电机本身出现的的问题(由于电机结构的差异出现的转差率不同,导至电机速度稍有差异),或者两台电机的负荷转矩不同(机械别劲)所导致

    赞同
    2007-02-10 16:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子一些技术资料

西门子标准变频器在锅炉鼓/引风燃烧系统中的应用 产品部门:SD 所属行业:来源:山东韦尔斯电器有限公司 西门子标准变频器在锅炉燃烧控制中的应用摘要: 使用西门子MM4系列变频器控制锅炉鼓风与引风,实现手动开环/自动闭环运行。关键词: 手动与自动切换。BICO连接。开环/闭环运行。一:控制对象:4吨蒸汽锅炉 鼓风电机 引风电机 。二:设备参数:电机参数: :鼓风电机功率:5.5 KW 引风电机功率18.5KW