土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防规范

消防规范

发布于:2007-02-02 08:50:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最新的《气体灭火系统施工及验收规范》是哪年的?谁有啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzdpd7718431
    zzdpd7718431 沙发
    这个我也查到了,不过还是多谢了!
    2007-02-05 13:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    GB50263-97,好象没出最新的。

    顺便给你传上来:
    2007-02-02 14:01:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防供水系统的分类问题

厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?

回帖成功

经验值 +10