土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 结构构件截面尺寸确定!(本人收藏)

结构构件截面尺寸确定!(本人收藏)

发布于:2007-02-02 08:46:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一.结构布置
1。柱网选择:
1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。
2)平面对齐,立面连续。
2。截面选择:
1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移
框架柱截面估算:
高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。
1。按轴压比要求
又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算:
µN = N/Acfc
式中 µN ----- 框架柱的轴压比
Ac -------框架柱的 截面面积
f c--------柱混凝土抗压强度设计值
N---------柱轴向压力设计值
柱轴向压力设计值可初步按下式估算:
N = γgQSNα1α2β `
式中: γg -----竖向荷载分项系数
Q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取(框架:q=12~14KN/m2;砖混教室:q=16Kn/m2; 砖混住宅:q=15kn/m2; 框剪:q=13~14kn/m2; 纯筒体:q=14~16kn/m2)
S--------柱一层的荷载面积
N---------柱荷载楼层数
α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15
α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2
β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8
以上计算方法结果偏大!
框架柱轴压比 µN 的限值宜满足下列规定:
抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7
抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8
抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9
抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0
Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。
此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净 高与截面长边尺寸之比宜大于4。
一般的估柱截面的方法:
A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比)
轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框)
f c--------柱混凝土抗压强度设计值
A--------柱的截面面积
2).圆柱在抗震的情况下最小直径不宜小于350mm.
2)梁:高跨比,截面高宽比,最小截面尺寸
主梁一般取为跨度的1/8~1/12
次梁一般取为跨度的1/12~1/15
悬挑梁一般取为悬臂长的1/6
梁宽
主梁 200,250,300……
次梁 200……
跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150……
3)板:
楼板厚度估算:
单向板:短边的1/35
双向板:短边的1/40
悬臂板:悬臂长的1/12
同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • chnzhaoning
    chnzhaoning 沙发
    谢谢楼主,我收藏了:time:
    2009-04-25 10:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • ljb19630826
    ljb19630826 板凳
    下载了,很有用的东西,我觉得大家应该好好学学。在此感谢楼主!!
    2009-04-21 22:15:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手必看!结构设计经验大全

刚进设计院,好多经验都没有,找到的资料,赶紧与大家分享!好东西,相信会对大家又帮助!

回帖成功

经验值 +10