发布于:2007-02-02 01:17:02
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
在高层中,如果 消防水箱不够高(消火栓最不利点7m水柱要求及喷淋的5m要求),我们都知道在天面做个 稳压泵,但是 消防水箱 足够高了,天面肯定 就 不做稳压泵了。但是 ,是否 需要在 地下 消防水池 泵房内 做 稳压泵呢??
疑点:1。假如不在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,可 是 我们平时做多层建筑,都不要求消防水箱高度 能否 满足 消火栓最不利点的 水压, 但我们一般都 做稳压泵,高层 应该 消防要求更严格些的啊。
2。假如在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,问题又来了,这个稳压泵的扬程 会需要很大,远远大于在天面做稳压泵的 扬程。。这不,消防水箱抬高 不是 白抬高了啊。
请教各位 。。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句稳压泵放下面 当然 就是 直接从 地下消防水池吸水哇。怎么还会再从天面水箱吸水。扬程很高的。
回复 举报
回复 举报