土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教 高层 消防稳压泵 设置 的 疑问

请教 高层 消防稳压泵 设置 的 疑问

发布于:2007-02-02 01:17:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在高层中,如果 消防水箱不够高(消火栓最不利点7m水柱要求及喷淋的5m要求),我们都知道在天面做个 稳压泵,但是 消防水箱 足够高了,天面肯定 就 不做稳压泵了。但是 ,是否 需要在 地下 消防水池 泵房内 做 稳压泵呢??

疑点:1。假如不在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,可 是 我们平时做多层建筑,都不要求消防水箱高度 能否 满足 消火栓最不利点的 水压, 但我们一般都 做稳压泵,高层 应该 消防要求更严格些的啊。
2。假如在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,问题又来了,这个稳压泵的扬程 会需要很大,远远大于在天面做稳压泵的 扬程。。这不,消防水箱抬高 不是 白抬高了啊。

请教各位 。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘿嘿
    嘿嘿 沙发


    稳压泵放下面 当然 就是 直接从 地下消防水池吸水哇。怎么还会再从天面水箱吸水。扬程很高的。
    2007-02-03 09:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • icebergchao
    icebergchao 板凳
    放在地下水泵房里的消防增压稳压设备是在屋顶水箱设置高度不满足的情况下设置的,由于有一根屋顶水箱下到水泵房的给水管接入稳压系统管网,所以不会存在需要高扬程的增压稳压泵的情况,实际选泵防在地下泵房和屋顶的区别就是,如果放地下水泵房,须将所需扬程加上从屋顶到泵房这段水管的水头损失即可。
    2007-02-02 11:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

行业标准免费下载

行业标准免费下载:http://www.3dportal.cn/discuz/forumdisplay.php?fid=205&fromuid=173819

回帖成功

经验值 +10