某局有两座35kV变电所C和D,由一个110KV变电所A供电,元旦后一新110KV变电所B投产,因为该新投产变电所B与上述两35kV变电所C/D线路较短,因此计划由该新110kV变电所B为35kV变电所C和D的供电。
110KV变电所B 投产后,但35kV母线电压不平衡,二次电压:Ua=54V,Ub=65V,Uc=64V,3U0=6.9V。目前35KV侧共有4路出线,两条线路接变电所C和D,还有两路接两个水电站。
通过110KV变电所B供电,在变电所C的35kV母线测量,二次电压:Ua=56.8V,Ub=60.0V,Uc=59.4V,<UAB=121度,<UBC=118度,,<UCA=122度,保护装置计算3U0=5.6V,但是母线压变3U0只有0.2V
通过110KV变电所B供电,在变电所D的35kV母线测量,二次电压:
Ua=52.5V,Ub=63.5V,Uc=62.5V,相位未测,但保护装置计算3U0=20.5V,但是母线压变3U0有11.6V。
在110KV变电所B投产之前由变电所A供电时,变电所C和D的3U0均比较小,保护装置计算3U0和压变二次测量的3U0均只有1V左右。

请各位帮忙讨论一下,是什么原因导致3U0有这么大的差异。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lengjianweng001
    不知道在接变电站A的时候是否也有两个小水电,从你的变电站C的数据来看,感觉相位不对,可以查一下两个小电站的二次接线的相序相位看看。
    2007-02-27 23:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    按你的描述,新的110变电所35KV侧一定是中心点不接地的,因避雷器或线路上的某绝缘子绝缘程度不良或负载不平均,均会出现这种情况,属正常情况。
    现在都采用微机保护了,所以这些属正常情况也会反应出偏差数据。
    还有一个办法是,只带母线互感器,不带负载,考查平衡不。若平衡,让A带C或D,同时带上B至C或D的线路,找出真正原因。