我要写毕业论文,谁有资料啊?下面是我论文的设计要求,请各位过目关于本设计有如下要求:1、 了解国内、外冷风机融霜的方法及动态。2、 了解不同的冷风机工作温度区间及其不同用途的冷风机的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型与程序。4、 推荐最小的融霜能耗结构示意图。5、 提出电器控制系统的要求。6、 典型融霜机型的推荐
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句我也遇到过这种情况,自己分析认为:
1、前级阀芯小,回气压力低,相对应的蒸发温度也低,就会造成后级R23过冷,相应压力偏低,负荷减少,因为是复叠系统,后级压力会直接影响前级压力,从而影响前级的蒸发温度,导致前级膨胀阀不断的调节,从而蒸发温度也在不断的变化,引起后级对应的冷凝温度也在不断的变化,所以压力就会不停的波动。
2、换大阀芯后,提高前级蒸发温度,对应后级冷凝温度提高,压缩比处于正常范围,对应的前级负荷量比较稳定,不会造成膨胀阀有大的调节,从而蒸发温度相对稳定,也就不会造成压力的波动了。