10KV变电站倒闸操作

发布于:2012-08-19 14:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV变电站双电源一主一备,现需要倒闸操作,在拉各个支路的高压开关时,需要拉开各个隔离开关吗?不拉有错吗?
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    如果只是双电源主、备互倒的话,在拉各个支路的高压开关后不需要再拉开各个隔离开关。
    (如各支路检修的话,需要再拉开各个隔离开关)
    2012-08-19 21:45:19