只看楼主 我来说两句第二张图:柱已经开始支模,柱根部未清理,未凿毛。
第三张图:承台钢筋安装混乱,柱定位不明确,已经贴到模板边?保护层未见?缩小柱截面尺寸、承台底积水未清理,底部构造不可见,。
第四张图:同第三张。底板钢筋漏扎现象严重,基础底板要求满扎。
第五张图:桩钢筋锚入承台须发散,承台积水及底部淤泥等须清理干净,承台内柱核心箍未见?同梁柱节点一样,承台内种柱箍筋一样不能少。