土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 奉上现场图,各位同志们来指证吧!

奉上现场图,各位同志们来指证吧!

发布于:2012-08-19 09:57:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
。。。

IMG_0068.JPG


IMG_0069.JPG


IMG_0070.JPG


IMG_0071.JPG


IMG_0073.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • baihezhouzi
    baihezhouzi 沙发
    第一张图,柱拉钩不仅要钩住主筋,还要钩住箍筋,柱漏扎现象,需整改;
    第二张图:柱已经开始支模,柱根部未清理,未凿毛。
    第三张图:承台钢筋安装混乱,柱定位不明确,已经贴到模板边?保护层未见?缩小柱截面尺寸、承台底积水未清理,底部构造不可见,。
    第四张图:同第三张。底板钢筋漏扎现象严重,基础底板要求满扎。
    第五张图:桩钢筋锚入承台须发散,承台积水及底部淤泥等须清理干净,承台内柱核心箍未见?同梁柱节点一样,承台内种柱箍筋一样不能少。
    个人意见,仅供参考。
    2012-08-25 15:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq353815363
    qq353815363 板凳
    第一张图中的水平筋 放置不对
    2012-08-24 10:38:24

    回复 举报
    赞同0