土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这样改造行否?请高手指点

这样改造行否?请高手指点

发布于:2007-02-01 14:36:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我车间21*42米装有风量15000冷空调配有风管,可冬天采暖成了问题,我想用原有的洁净热水80度左右,用管子送到风机出风口加装散热器来改造车间采暖问题,不知技术方面要怎么处理。请各位不吝赐教,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zdd37355
    zdd37355 沙发
    你这样作效果不会好的,最好的办法就是加一个空气处理机(单独一个机组),或加几个暖风机或空气幕都可以
    2007-05-18 10:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangsn123
    zhangsn123 板凳
    你这样改可能不行,80度为高温热水,这样改热能比较浪费,不如再加一个热水型暖风机.直接走高温热水的,冬天将水管改路到热水型暖风机上,对室内加热非常好.
    2007-04-13 16:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教: 提高供暖质量,降低供暖费用的创新!

各位同仁:我们公司最近要搞创新大赛,鼓励大家搞点小发明、小改造、小创新。我刚入供暖行业,希望大家指点。公司主要考虑的是少投资,又能使供热质量提高,燃料费用下降。请各位指点。 我们单位负责供暖的小区大都在10万平米(一个锅炉房),有气候补偿器。供暖方式采取间供。一次线使用变频泵,二次线使用定频泵,二次线供水温度46-48度之间,回水温度40度左右,二次线每平米3.5-4公斤流量,外网部分使用自立式流量调节阀。

回帖成功

经验值 +10