暖通工程施工
\
请问空调水管有关制做过程中的一些问题?
请问空调水管有关制做过程中的一些问题?
在南京明基医院工地,施工单位以水管梯形三通变径较贵,要求甲方以管径相差俩个等级的管道,直接对接焊接,是否可行,望高手指点.
发布于
2007-02-01 12:10:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
torlon
不行的,一定要做变径的.这样做会加大管道的水阻.