土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
暖通工程施工
\
请问空调水管有关制做过程中的一些问题?
请问空调水管有关制做过程中的一些问题?
在南京明基医院工地,施工单位以水管梯形三通变径较贵,要求甲方以管径相差俩个等级的管道,直接对接焊接,是否可行,望高手指点.
发布于
2007-02-01 12:10:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
torlon
不行的,一定要做变径的.这样做会加大管道的水阻.
2007-02-02 17:14:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zzq900
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
177
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通工程施工
返回版块
5.34 万条内容 · 286 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )