土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高手XGN2固定柜下隔开关安装高度有标准吗?
请教高手,本公司生产的固定柜下隔开关最下端带电对地距离为130,但供电局说应大于300,目的是为了防潮.有此类标准吗?

全部回答(15 )

  • lsz2009
    10KV导电部分对地距离,我看到过有两种,一种是200 一种是230.但我们在做XGN2时,考虑到接电缆时,怕爬电距离不够,一般最小对地距离做成300.
    2007-05-17 15:35:17 来自 PC 评论 举报
  • gewengang
    中华人民共和国电力行业标准
    户内交流高压开关柜订货技术条件
    DL/T 404—1997
    Indoor AC high voltage switchgear panel

    中华人民共和国电力工业部1997-05-19 批准 1997-10-01 实施
    表 1 以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地间净距 cm
    项 额定电压kV 3.6 7.2 12(11.5) 24 40.5
    1 导体至接地间净距 7.5 10 12.5 20 30
    2 不同相的导体之间的净距 7.5 10 12.5 18 30
    3 导体至无孔遮栏间净距 10.5 13 15.5 21 33
    4 导体至网状遮栏间净距 17.5 20 22.5 28 40
    5 无遮栏裸导体至地板间净距 237.5 240 242.5 248 260
    6 需要不同时停电检修无遮栏裸导
    体之间的水平净距 187.5 190 129.5 198 210
    7 出线套管至屋外通道地面间净距 400 400 400 400 400
    注:海拔超过1000m时1、2项值应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。