请教高手XGN2固定柜下隔开关安装高度有标准吗?
请教高手XGN2固定柜下隔开关安装高度有标准吗?
请教高手,本公司生产的固定柜下隔开关最下端带电对地距离为130,但供电局说应大于300,目的是为了防潮.有此类标准吗?
发布于
2007-02-01 11:39:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
lsz2009
10KV导电部分对地距离,我看到过有两种,一种是200 一种是230.但我们在做XGN2时,考虑到接电缆时,怕爬电距离不够,一般最小对地距离做成300.
2007-05-17 15:35:17
来自 PC
评论
举报
gewengang
中华人民共和国电力行业标准
户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 404—1997
Indoor AC high voltage switchgear panel
中华人民共和国电力工业部1997-05-19 批准 1997-10-01 实施
表 1 以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地间净距 cm
项 额定电压kV 3.6 7.2 12(11.5) 24 40.5
1 导体至接地间净距 7.5 10 12.5 20 30
2 不同相的导体之间的净距 7.5 10 12.5 18 30
3 导体至无孔遮栏间净距 10.5 13 15.5 21 33
4 导体至网状遮栏间净距 17.5 20 22.5 28 40
5 无遮栏裸导体至地板间净距 237.5 240 242.5 248 260
6 需要不同时停电检修无遮栏裸导
体之间的水平净距 187.5 190 129.5 198 210
7 出线套管至屋外通道地面间净距 400 400 400 400 400
注:海拔超过1000m时1、2项值应按每升高1000m增大10%进行修正;3~6项值应分别增加1或2项值的修正值。
2007-05-16 22:51:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhushengchul
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
