土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助
现有一两层小商场,面积每层900平,梁间布置上喷,如果做到溅水盘与顶板距离为75-150之间,无法满足规范7.2.1条,可否做到溅水盘与顶板距离为550,这样可满足7.2.1规定,

全部回答(1 )

  • pangjiang27
    不可能都满足不了吧?
    个别满足不了的,可以下调,至梁下。喷头布水固然会受影响,那据顶板距离过大,烟气不能有效使喷头动作,等于0布水。
    2012-08-22 11:15:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10