土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分段能力的选择?

断路器分段能力的选择?

发布于:2012-08-18 20:02:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问断路器分断能力选择依据是什么?
是如下情况。。车间有一个变压器是2000还是500kva的(不是我画的,设计人出差中,所以无法确定),然后距离他250-300米左右有一个食堂,食堂进线630A开关,然后食堂总箱子到厨房大概是30米,厨房箱子进线开关是250A,然后我给厨房的设备配电,用的都是16-20A的微断漏电开关,用的ic65H+漏电附件或者idpnh,h型的分断能力是10ka,设备基本都在2-5kw单相三相都有,请问怎么简便的校验回路末端断路器分断能力是否足够? 这方面我有点不太理解,单相接地短路电流不是简便算法是220/导线单位阻抗(毫欧每米)x1000/回路长度,这样算下来长度越长短路电流只会越小啊,这不是就只跟校验分断倍数的灵敏度有关吗,那微断的6ka 10ka 15ka的不同分断能力的意义主要适合哪种场合呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hu_huzhiqiang
    hu_huzhiqiang 沙发
    求解。谢谢大侠
    2012-08-19 13:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • yake1114
    yake1114 板凳

    这个标称电压是不是就是指低压侧的额定电压?那知道末端阻抗了怎么计算末端分断能力呢(不好意思这块我确实没搞明白)?是不是就是把末端电压(380或者220)除以末端阻抗?那应该很小诶。。看来我选h分断应该是选大了~~~~
    2012-08-18 22:09:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【评点设备】RMW1型万能式空气断路器

抽出式RMW1-3200断路器

回帖成功

经验值 +10