土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点的疑惑

变压器中性点的疑惑

发布于:2012-08-18 17:57:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手为什么有的变压器的中性点在高压侧而有的在低压侧,各适用于什么场合啊,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdesert
    zhangdesert 沙发
    看变压器的联结组别号,只有Y形连接的才有中性点
    2012-08-19 20:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    110KV及以上电力变压器的中性点在高压侧,其中性点的接地刀闸不一定在合位,为了防止操作过电压,在操作的第一步就是合中性点接地刀闸,变压器到运行状态时,最后拉开中性点接地刀闸。

    用户变压器(低压侧为380/220V系统)的低压侧是中性点直接接地系统,所以,低压侧必须是Y绕组,且中性点直接接地。
    2012-08-18 21:38:18

    回复 举报
    赞同0