粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
请问各位高手为什么有的变压器中性点在高压侧有的在低压侧,各适用于什么场合
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangdesert
沙发
看变压器的联结组别号,只有Y形连接的才有中性点
2012-08-19 20:01:19
赞同0
-
lingxuct
板凳
110KV及以上电力变压器的中性点在高压侧,其中性点的接地刀闸不一定在合位,为了防止操作过电压,在操作的第一步就是合中性点接地刀闸,变压器到运行状态时,最后拉开中性点接地刀闸。
2012-08-18 21:38:18
赞同0
加载更多回复 举报
用户变压器(低压侧为380/220V系统)的低压侧是中性点直接接地系统,所以,低压侧必须是Y绕组,且中性点直接接地。
回复 举报