土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 部分框支剪力墙结构底部加强部位的上一层的抗震等级

部分框支剪力墙结构底部加强部位的上一层的抗震等级

发布于:2012-08-18 16:51:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规7.2.14条中提到部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,本人的疑惑是“到底是怎么确定的?2011年的下午真题30题是这样解释的:“底部加强部位的上一层”是下层约束边缘构件的延伸,其纵筋、箍筋配置按下一层约束边缘构件的要求配置。也就是说其抗震等级应该同底部加强部位。然而施岚青《注册结构工程师专业考试专题精讲-多高层混凝土结构》2012版本P413页例题6.5.7~6.5.8中就不是这样的,6.5.8中“底部加强部位的上一层”的抗震等级就是按非底部加强部位剪力墙的抗震等级确定为一级,底部加强部位为特一级。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • c961806787
    c961806787 沙发
    高规里面没有明确。抗规6.4.5条的条文说明有提到,相邻上一层的YBZ是由底部加强部位延伸上来的,所以应该按底部加强区的YBZ设计。
    2014-07-28 15:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • wjorkeer
    wjorkeer 板凳
    对对于不同等级的约束边缘构件要求也不同的
    2012-09-11 22:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:剪力墙墙肢的截面有效高度问题?

亲们,请教:剪力墙墙肢的截面有效高度hw0怎么计算呢?不是用hw-as吗?为什么我看到是减去了暗柱的一半。例如:一剪力墙长6000mm,最后的有效高度是5700?请教这个依据在规范哪里有?

回帖成功

经验值 +10