土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 印刷厂房怎么做?
建筑面积大概1.3W 平 ,单层, 印刷厂房,在新<低规>中具体没有提到该不该上自喷,但在<喷规>中把印刷厂房定为中危2 .大家认为该不该设置自喷,我个人认为该设置.

全部回答(2 )

  • ah-wangjun


    按照规范可以不做,但是有些地方消防局会提出要求,所以建议还是和消防局先沟通一下。
    我做过的类似厂房,都没有设喷淋,当然之前和消防局讨论过。
    2007-02-02 12:55:02 来自 PC 评论 举报
  • lookfish1982
    从火灾危险性来看,纸张和服装车间棉、毛、丝、麻差不多的,还是做喷淋得好
    2007-02-01 22:44:01 来自 PC 评论 举报