土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?

为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?

发布于:2007-02-01 08:39:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?
注:液位开起来时还看得见而后慢慢下降,
各位大侠出现此问题是不是确定机主冷媒漏了呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ysj1982
    ysj1982 沙发
    这个问题我还是比较有发言权的,呵呵!
    我们公司新开发的满液式冷水机组在开机时也遇到了你所说的这种情况。
    我看了你在11楼说的症状,可以断定就是节流装置开启度太小或者是节流装置反映速度太慢所致。
    我们公司采用的是电子膨胀阀,通过修改控制程序后,问题顺利排除。不知道你用的是那种节流装置。
    2007-03-13 15:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • lgkin01
    lgkin01 板凳
      在机组开启后,从蒸发器视液镜可以看到冷煤,但大约过1-2分钟后视液镜就渐渐下降至看不到,相反冷凝器视液镜可以很明显的看到冷煤在上升,而后就因蒸发压力降低而停机.
      以上是否大概可以确定为冷煤漏掉,或节流装置有问题呢?
    请各位大侠给予解答,小弟先行谢谢了!
    2007-02-07 11:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<<探讨>>制冷系统有无油堵现象??????

现在很多朋友会提到“油堵”这个词,那么在制冷系统里有无油堵这一现象呢?大家不妨探讨一下!先说一下我的理解,氟利昂制冷系统里理论上应该不会产生油堵现象,多为系统里杂质过多与冷冻油混合后成糊状流经过滤器处堵住过滤器,本质应该属于污堵!、个人浅见,望高手指点!

回帖成功

经验值 +10