土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?

断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?

发布于:2012-08-18 14:12:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?
额定开断电流 : 额定电压下开断的最大电路电流
额定关合电流: 合到已经短路的系统时,断路器能闭合的最大短路电流 ??如何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangdesert
    zhangdesert 沙发
    开断电流是有效值,关合电流是峰值,数值上差2.5倍,在半波峰值上所表示的点也是不同的
    2012-08-19 19:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • 飘零
    飘零 板凳
    开断电流为有效值,主要考虑热效应;
    关合电流为峰值,主要考察电动力。
    个人理解。