土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路坡度为0.2,排水管流速过大,怎么处理?

道路坡度为0.2,排水管流速过大,怎么处理?

发布于:2007-01-31 22:48:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路坡度为0.2,排水管怎么也满足不了流速小于5m/s的要求,怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • manian
    manian 沙发
    非强制性条款,并非不可突破。此问题已经有不少论述。比如,
    http://co.163.com/forum/content/91_114612_1.htm
    实际工程中也有采用7.5或10为标准的。总结起来有这些措施:
    1、跌水井等消能措施;
    2、采用耐冲刷的管材,如塑料类管材,玻璃钢夹砂管;
    3、适当提高最小设计流速。
    2007-02-04 23:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • cxlazlz_00
    cxlazlz_00 板凳
    搞跌水井呀。
    2007-02-02 11:24:02

    回复 举报
    赞同0