一直有这样一个问题:首先本人始终认为单立管双阀双栓的消火栓不好;1、在高层建筑中,有的系统不能同时关闭两个立管,一根立管(尽管可以加大尺寸)带两个消火栓时,实际上已相当于两个立管,即同时关闭了两跟立管,严重违反了规范要求;2、是否双立管双阀双栓可以替代单立管双阀双栓作为两个消火栓使用更为妥当?望高手指点!

全部回答(14 )

  • kimfl
    可视为两个消火栓
    2007-02-03 00:03:03 来自 PC 评论 举报
  • kimfl



    当位置限制,如塔式住宅一梯两户型,可在同一处设置两根立管,双阀双出口,两个出口共一个消火栓箱。
    标准图集中有双出口消火栓箱, 两立管分别接支管至此二出口。