只看楼主 我来说两句对于物业,楼主的判断基本是准确的。大多数物业管理人员的技术专业素养确实不高,而且也因为节能与否和自身收入无直接联系,如要精细化节能操作有费时费力,再加上业主单位都把物业管理看成是低端岗位,招聘的人员素质一般,运行策略调整上的问题也没人去思考。
所以,复杂的系统或操作要求较高的系统,在一般物业单位手里是运行不好的。
回复 举报
如果是这样的话,那么离心机和螺杆机就是不能投入同时运行的了。
这样的系统,自控应该设置每台机组有进出水(一般在回水)电动阀,不运行的机组阀门必须关闭。