土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两路高压线路的进线的问题

关于两路高压线路的进线的问题

发布于:2012-08-17 14:03:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求
设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发

    沙发说得对。
    另外用不用发电机和两路进线没有什么关系,取决于你的负荷类型。

    [ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-3 17:36 编辑 ]
    2012-09-03 17:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • cantona
    cantona 板凳
    同意楼上观点,两路高压电源即使来自不同的变电站10kV母线段部分地区消防部门也不认可。
    2012-09-03 17:30:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有电机手册吗?防爆的和非防爆的,高压的和抵押的,变频的和工频的等?

请问谁有电机手册吗?防爆的和非防爆的,高压的和低压的,变频的和工频的等?能否共享一下啊?我都找了很久都没找到!

回帖成功

经验值 +10