土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗震框架底层角柱在计算剪力时弯矩调整问题

抗震框架底层角柱在计算剪力时弯矩调整问题

发布于:2012-08-17 11:24:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
底层角柱剪力计算时其中柱下端弯矩应按《混规》11.4.2乘以增大系数,但是否还按11.4.5调整。因为角柱剪力最后也要按11.4.5调整。《兰定筠模拟》上就是弯矩按11.4.2和11.4.5调整后代入公式然后计算剪力的,剪力又按11.4.5乘增大系数的。
大家有什么不同意见,请发表

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 嘿嘿haha
    嘿嘿haha 沙发

    先不能乘1.1吧?
    2012-09-13 11:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • yiyiyi123456789
    是这样的,在代入11.4.3的公式之前先调整1.1X(1.5,1.3,1.2).然后再代入记性计算。
    2012-09-13 11:27:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一注专业考试包通过 考后感言

http://item.taobao.com/item.htm?id=15494517310

回帖成功

经验值 +10