(求助)高压并联电容器电气连接的问题
(求助)高压并联电容器电气连接的问题
电容器的串联电抗器应该连接在电容器前端还是后端,有什么区别么? 还有就是电抗器并联安装可以么?
发布于
2012-08-17 11:13:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fgszyq
电抗器与电容器串联是为了限制电容器组合闸涌流
2012-08-19 17:05:19
来自 PC
评论
举报
fgszyq
铁心芯电抗器抵抗短路电流能力差,"应"放置在并联电容器后面(中性点侧),干式空芯电抗器可抵抗短路电流,因此通常放置在并联电容器前面(后面也可)。