土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ (求助)高压并联电容器电气连接的问题
电容器的串联电抗器应该连接在电容器前端还是后端,有什么区别么? 还有就是电抗器并联安装可以么?

全部回答(3 )

  • fgszyq
    电抗器与电容器串联是为了限制电容器组合闸涌流
    2012-08-19 17:05:19 来自 PC 评论 举报
  • fgszyq
    铁心芯电抗器抵抗短路电流能力差,"应"放置在并联电容器后面(中性点侧),干式空芯电抗器可抵抗短路电流,因此通常放置在并联电容器前面(后面也可)。
    2012-08-19 17:02:19 来自 PC 评论 举报